Le choix d'une pompe jusqu'à 12 000₽ pour travailler avec un accumulateur hydraulique

Dmitry
1
la réponse
149
vues

Bonjour J'ai vraiment besoin de conseils professionnels.

Je recherche une version d'une pompe qui n'est pas très puissante, aussi compacte que possible et aussi silencieuse que possible pour travailler avec un accumulateur hydraulique (déjà acheté) pour augmenter la pression dans un système d'alimentation en eau centralisée de 1 à 2 atm dans une maison privée. Pression d'entrée 2,4 atm. Si nécessaire, je peux également installer une automatisation sur la pompe.

Deux problèmes:

  1. L'eau est acheminée de manière centrale vers le pipeline directement à partir d'une source ouverte sous forme d'eau industrielle;
  2. Espace limité dans la maison.

L'eau est extrêmement sale, par conséquent, des filtres de nettoyage mécaniques sont installés sous la forme de polypropylène ordinaire et d'une membrane d'ultrafiltration à fibres creuses. La performance de la membrane UV est faible et l'accumulateur n'est pas rempli rapidement et pas dans le volume approprié. Il remplit également la fonction de réservoir d'eau. L'accumulateur lui-même est installé sous le plancher, comme il n'y a pas d'espace libre.

Quelle pompe (marque, série, nom) est préférable d'utiliser pour créer une pression supplémentaire? Tout ce qui est inférieur à la puissance moyenne de 100-250 watts., C'est possible avec le contrôle de la vitesse de la pompe. Budget 10000-12000 p. Grundfos SCALA2 ne convenait pas (trop grand et cher). Est-il possible dans ce cas d'utiliser une pompe de drainage de surface, ce qui est assez simple? Comme Willo, mais je ne sais pas quoi prendre.

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Bonjour, Dmitry.

    Beaucoup d'incompréhensible et contradictoire dans votre question. Je vais essayer de vous donner la réponse la plus détaillée.

    1. Installez la pompe comme indiqué dans le schéma immédiatement à partir du tuyau central. Pourquoi? Supposons que s'il y a toujours une propriété après vous, alors lorsque vous allumez la pompe, leur pression diminuera. Ceci est, bien sûr, lié à votre sélection d'eau provenant de l'approvisionnement en eau central. Si cette connexion est détectée, le canal d'alimentation en eau vous bloquera l'eau et scellera le compteur jusqu'à ce que la pompe soit retirée.

    D'après vos paroles, un filtre à membrane à fibres creuses à ultrafiltration à faible performance est installé. Ce filtre a un débit, en pompant la pression dans le système, vous ne l'augmenterez pas, mais conduira seulement à une défaillance plus rapide.

    L'accumulateur n'est pas rempli en quantité appropriée. Premièrement, il n'est pas complètement rempli.Le volume approprié peut ne pas être rempli uniquement en raison d'une installation et d'un réglage incorrects.

    2. Il existe des pompes dites de surpression qui peuvent être utilisées dans la maison après l'accumulateur. Trois modes de fonctionnement sont standard, ils sont tout à fait suffisants pour une utilisation confortable de l'eau. Ils ont une consommation électrique, juste dans la plage que vous spécifiez de 100 à 250 watts.

    Je pense qu'il vous sera également utile de vous familiariser avec les deux articles publiés sur notre site Web - à propos de pompes de surpression et sur le réglage de la station de pompage.