Bonne journée à tous. La question est de savoir quelle pression d'air doit être réglée dans le vase d'expansion ECS vide si la pression de l'eau froide alimentant la chaudière passe de 1,7 à 3,5 bar (eau du puits du ballon avec le relais RDM)?

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Chaque vase d'expansion ECS a ses propres données de passeport, dans lesquelles ces valeurs sont déjà écrites. Mais les cas sont différents, et pour chaque système, vous devez parfois ajuster indépendamment les indicateurs de pression dans le vase d'expansion.

    Voici un lien vers fichier de table exel, où vous pouvez calculer les indicateurs nécessaires en saisissant vos données. Il vous sera utile non seulement, mais également à ceux qui ont besoin de calculs précis de la pression dans le vase d'expansion pour l'eau chaude sanitaire.