Dois-je en plus faire un conduit de ventilation lorsque le gaz est envoyé à la maison de ville?

Natalya
1
la réponse
196
vues

Bon après-midi Je passe du gaz dans une maison de ville. La chaudière se trouve dans le couloir, où il y a une grande fenêtre 2 x 2 m. + Fenêtre 0,7 x 1,5 m. Il y a un tuyau coaxial. Dois-je faire un autre conduit de ventilation? Je vous remercie

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour Pour les cheminées coaxiales, nous avons très peu de points flous dans SNiPs, PPB et SP, mais en fait, peu importe le type de cheminée que vous avez là-bas, les exigences sont les mêmes pour la conception des chaufferies.

    La cheminée coaxiale, bien sûr, a un conduit séparé pour la ventilation d'alimentation, mais cela ne le positionne pas comme un équipement qui remplace avec succès les paramètres de ventilation requis.

    Le projet sans ventilation est terminé pour vous, comme nous passons au document réglementaire - SP 60.13330.2012 Chauffage, ventilation et climatisation. Édition mise à jour du SNiP 41-01-2003, paragraphe 6.6 Systèmes d'alimentation en chaleur individuels.

    Nous avons besoin des paragraphes 6.5.8 et 6.6.4, qui indiquent que dans les pièces dans lesquelles l'équipement à gaz est installé, il devrait y avoir une ventilation mécanique par aspiration et une ventilation naturelle ou mécanique. Et cela ne signifie pas du tout qu'il y aura suffisamment de ventilation à partir du coaxil, nous lisons 6.6.4, où il est écrit qu'il est nécessaire de fournir un système d'alimentation en air externe pour brûler le carburant et une ventilation générale.

    En général, il est étrange que vous posiez cette question. La conception d'un système d'alimentation en chaleur selon TU est effectuée par des spécialistes qui vous conseilleront certainement sur la façon de tout faire correctement. Ne doutez pas de la compétence des maîtres, ils ne vous conseilleront pas mal si l'organisation est vérifiée.

    Presque toutes les règles relatives aux systèmes de distribution de gaz concernant la sécurité des consommateurs sont raisonnables et justifiées en tout cas.