Combinaison de ventilation d'un geyser et d'une hotte de cuisine

Oksana
1
la réponse
95
vues

La cuisine de l'appartement dispose d'un geyser. Ventilation - un canal d'attribution directe (5ème étage) séparément de l'appartement. Est-il possible d'ajouter au capot dans ce canal dans le trou inférieur? Si oui, lequel? Chaque appartement dispose d'un conduit de ventilation séparé.

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour Oksana. Selon les normes SNiP 42-01-2002, ainsi que les règles de sécurité incendie, la connexion à un seul canal d'une colonne de gaz et d'une hotte est interdite.

    Selon la réglementation:

    - Le chauffe-eau à gaz doit avoir une cheminée individuelle;
    - Il devrait y avoir une fenêtre avec une fenêtre dans la cuisine.

    Dans ce cas, vous avez deux options:

    1. Montez une hotte à sorption sans ventilateur, des filtres de nettoyage spéciaux sont utilisés.
    2. Montez une hotte conventionnelle, mais faites-lui un conduit de ventilation séparé.

    Je pense que la deuxième option sera plus pratique, car c'est un évent. le canal de la hotte à la rue n'est pas si difficile. N'oubliez pas de monter le clapet anti-retour afin que l'air froid ne pénètre pas dans l'appartement lorsque la hotte ne fonctionne pas.

    Photos jointes:
Ajoutez un commentaire

Piscines

Pompes

Réchauffement