Recherche de documents réglementaires pour la ventilation d'une boulangerie

Veronica
1
la réponse
87
vues

Bonjour Veuillez me dire dans quels documents réglementaires il est exigé que le système de ventilation d'une boulangerie dans un immeuble résidentiel exige que le tuyau de ventilation soit conduit le long du mur du bâtiment jusqu'au niveau du toit du bâtiment?

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour, Veronica. Je vous conseille d'élaborer «SNIP 41-01-2003», en particulier la section 10, concernant les émissions de substances contaminées. Je ne réécrirai pas les points - j'ai joint une capture d'écran. En plus des dimensions, qui régissent l'emplacement du tuyau par rapport aux éléments du bâtiment, il y a un point intéressant 10.1 qui nécessite un nettoyage préalable des émissions. Vous n'avez pas besoin de nettoyage, mais il existe des dispositifs de nettoyage qui éliminent le problème d'un tuyau de ventilation élevé.

    De plus, il y a une question sur le forum du site: "Comment organiser la ventilation dans une mini-boulangerie?"- Je recommande de lire les réponses.