Comment améliorer la qualité de l'air dans les jardins d'enfants et les écoles?

Enkhtuvshin
2
la réponse
214
vues

Bonjour Je veux améliorer le climat dans les jardins d'enfants et les écoles standard. Les cours sont complets, c'est-à-dire le nombre de personnes est au dessus de la norme.

Est-il préférable d'installer une vanne d'alimentation pour les fenêtres sur toutes les fenêtres ou d'installer un appareil de ventilation à cassette au plafond ou au mur? Quel est le meilleur? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces solutions?

Je vous remercie!

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour, Enkhtuvshin. Au départ, vous devez comprendre à quel point il y a du monde.

    Les calculs sont effectués conformément aux instructions SanPiN et SNiP 31-06-2009. Il est calculé selon une formule simple - selon les exigences, l'échange d'air pour un élève ne doit pas être inférieur à 16 m3 / heure. C'est-à-dire 30 élèves x 16 m3 / heure = 480 m3 / heure plus un enseignant doivent être ajoutés.

    Selon la charge par adulte:
    - à un minimum de 25 m3 / heure;
    - moyenne 45 m3 / heure.

    Nous procéderons à partir d'un minimum de 480 m3 / heure + 25 m3 / heure = 505 m3 / heure.

    Maintenant, nous devons calculer la cubature de la classe. Dans les anciennes écoles de construction soviétique, l'espace de classe est très différent, il peut aller de 38 m2 à 65 m2. Nous partirons du fait que la superficie d'une classe est de 50 m2, et la hauteur de plafond est de 3,3 mètres. Le volume est de 50 * 3,3 = 165 m3.

    Nous calculons le taux de renouvellement d'air requis par heure 505 m3 / heure: 165 m3 = 3. Autrement dit, trois fois le renouvellement d'air devrait se produire en une heure.

    —————
    Que peut-on faire:

    1. Installez une vanne d'alimentation pour les fenêtres sur toutes les fenêtres. Pour plus de clarté, voir fig. 1. Dans des conditions idéales, une vanne d'alimentation de fenêtre remplace 40 m3 / h. Supposons que dans une classe il y ait trois fenêtres et les trois fenêtres avec des ailes. 3 ailes * 40 m3 / heure = 120 m3 / heure. Et nous avons besoin de 505 m3 / heure. Cette option ne convient pas aux données source conditionnelles.

    2. Installez le plafond ou le mur de l'unité de ventilation à cassette. Au sens direct, le dispositif de ventilation à cassette est un filtre qui est installé sur un conduit de ventilation d'alimentation ou d'évacuation existant. La figure 2 est clairement illustrée pour la compréhension. Il me semble que je veux dire le système d'alimentation et d'échappement, parfois appelé récupérateur. Dans ce cas, choisissez simplement le modèle de la puissance requise. Il existe un certain nombre de modifications: du plus simple au multifonctionnel. L'un des plus simples de la fig. 3.

    Même dans les modèles les plus économiques, l'air pénètre dans la pièce réchauffé.Lors de l'achat, faites attention à la plage de températures de fonctionnement, en vous concentrant sur le climat de votre région. Il est important de faire attention à la température de fonctionnement minimale. L'installation ne prend pas plus d'une heure et cause des dommages minimes à la réparation. Les prix commencent à 12 000 roubles.

    En conséquence. Pour la faisabilité économique, il est nécessaire de calculer pour chaque pièce, en agissant sur l'exemple ci-dessus. Sur la base des données obtenues, il est tout à fait possible d'installer une vanne d'alimentation, qui sera l'option la moins chère. Si vous devez installer un récupérateur, vous comprendrez clairement la puissance requise et ajusterez correctement le budget nécessaire.

    De plus, je vous conseille de lire les articles de notre site Internet sur installations à air pulsé et d'échappement et ventilation de recirculation.

    Bonne chance

    Photos jointes:
  2. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour, Enkhtuvshin. Je compléterai la réponse d’Alexey par de bonnes nouvelles - aujourd’hui, le segment des ventilateurs basse performance a été élargi par les récupérateurs industriels et semi-industriels. Par exemple, "PRANA-200C" fournit un approvisionnement / échappement horaire égal à 235/220 mètres cubes d'air (les caractéristiques sont données dans la capture d'écran). Le prix d'un tel récupérateur est de 39 000 ₽.

    Les développeurs du projet concevront probablement une ventilation traditionnelle avec des plafonds suspendus couvrant les conduits d'air galvanisés. Par conséquent, je tiens à vous avertir - il existe des conduits d'air perméables aux textiles qui ne créent pas d'effet de tirage - ils dégagent de l'air frais sur toute la longueur (capture d'écran ci-jointe). Si vous les appliquez, un plafond suspendu qui réduit le volume de la pièce n'est pas nécessaire.