Quelle entrée RCD peut être mise sur une charge de 11 kW?

Max
1
la réponse
142
de visualisation

Bonjour Dites-moi quel RCD entrer peut être installé sur une maison privée de 98 m², qui consomme 11 kW?

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour, Max.

    Votre maison a très probablement une entrée monophasée. Pour sélectionner le RCD par courant, que l'appareil peut ignorer, vous devez convertir 11 kilowatts en ampères. Vous ne donnez pas la composition des consommateurs d'énergie, vous pouvez donc vous fier à la valeur moyenne de cos φ pour les chalets, égale à 0,9.

    Le courant sera alors égal à - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampères.

    Généralement, un RCD d'introduction est une protection contre l'incendie, c'est-à-dire qu'il a un réglage de protection de 100 ou 300 milliampères. Pour vous, la meilleure option est un RCD pour 100 milliampères avec un courant nominal de 63 ampères. La «taille» précédente est de 100 mA / 40 A, et la suivante est de 100 mA / 100 ampères.

    Yandex.Market donne le moins cher (2350 roubles) italien UZO "ABB FH202". En entrant la requête "monophasé monophasé 100 milliampères 63 ampères", vous obtiendrez d'autres options.