Que faire si la machine tombe en panne pendant que la chaudière fonctionne?

Alexandre
1
la réponse
844
de visualisation

Bon après-midi Lorsque la chaudière fonctionnait, une machine automatique (32A) a commencé à s'arrêter. Lorsque l'eau a refroidi, allumez-la - cela fonctionne. Après un peu de travail, il assomme à nouveau. Ces derniers jours, se met immédiatement hors tension lorsqu'il est allumé, même avec de l'eau absolument froide. Pourquoi Dites-moi, s'il vous plaît. Je vous remercie

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour, Alexander.

    Il est tout simplement impossible de déterminer sans ambiguïté la cause du fonctionnement du disjoncteur en fonction de vos informations. Par conséquent, je supposerai que l'alimentation électrique de votre maison est monophasée et que la chaudière est connectée à un bouclier d'ouverture de maison qui a une machine d'ouverture. Le schéma est joint après le commentaire.

    Grâce à une machine d'une puissance de 32A, vous pouvez connecter une chaudière d'une capacité de 7 kilowatts. Vérifiez la puissance de votre chaudière sur le passeport. Si elle est proche de 7 kilowatts, le remplacement de la machine par un interrupteur avec un courant nominal élevé - 40 ampères peut aider.

    Pour vous assurer que le câblage de la chaudière, la chaudière elle-même fonctionne, vous pouvez expérimenter - connecter la chaudière en contournant le disjoncteur de 32 ampères, après avoir débranché le disjoncteur d'entrée. Lorsque vous allumez, regardez la réaction du compteur - si le disque commence à "tourner" follement, cela signifie que le câblage de la chaudière ou de la chaudière elle-même est défectueux.

    Soit dit en passant, si le contre-disque est quelque peu accéléré et que le disjoncteur d'entrée tient, vous pouvez estimer la puissance consommée par la chaîne de câblage-chaudière (vous devez calculer la puissance consommée, par exemple en 5 minutes. En multipliant cette valeur par 12, vous obtenez la puissance réelle de la chaudière. Comparez le fait avec le passeport - il peut s'avérer que la machine manque un peu).

    L'une des raisons peut être une panne de câblage. Jetez des casernes temporaires de la machine 32A à la chaudière - si cette option ne provoque pas d'arrêt, le câblage est à blâmer. Devra le remplacer. S'il est toujours éteint, la chaudière est à blâmer. Je ne recommande pas de le réparer moi-même.

    Soit dit en passant, la machine 32A peut également être un maillon faible - avant toutes les expériences, essayez de la remplacer par une nouvelle similaire.