Quelle quantité d'huile de transformateur est nécessaire pour un commutateur d'huile?

Elena
2
la réponse
844
de visualisation

Bon après-midi Dites-moi, s'il vous plaît, combien d'huile de transformateur est nécessaire pour un disjoncteur d'huile de 35 kV par an?

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour La question est claire, mais certaines données ne suffisent pas pour écrire une réponse exacte. Ici, vous devez considérer le type d'équipement et la capacité du système d'huile.

    Cependant, tout est réglementé par GOST, donc je joins un tableau qui montre les données sur la consommation d'huile de transformateur pour les commutateurs d'huile, en fonction du type d'équipement et de la capacité du système d'huile. Vous trouvez simplement votre modèle de disjoncteur d'huile dans le tableau et découvrez les données de débit.

    Photos jointes:
  2. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour, Elena.

    La demande annuelle de pétrole est dictée par l'intensité de fonctionnement du commutateur d'huile. Plus la commutation est importante - arrêts d'urgence, commutation opérationnelle - plus la production de pétrole est rapide (elle modifie les propriétés physico-chimiques sous l'influence d'un arc électrique - les oxydes résultants, les impuretés de graphite, réduisent son isolement).

    Le passeport du commutateur d'huile contient le nombre maximal d'opérations de commutation, suivi d'une vidange d'huile complète. Lorsque les commutations approchent de la valeur maximale, le personnel d'exploitation commence à surveiller attentivement la couleur de l'huile - il peut être nécessaire de la remplacer avant l'heure spécifiée par le passeport.

    Habituellement, lors de la planification de la consommation annuelle de pétrole, les spécialistes sont guidés par les statistiques des années précédentes, évaluent la probabilité d'augmentation / diminution de l'activité de commutation de connexions spécifiques.

    Des volumes d'huile nettement plus faibles sont nécessaires après les drains de condensats printemps-automne, avec un remplissage imprévu pendant le fonctionnement (fuites, production, baisse de température). Captures d'écran de PTEP - jointes.

    Photos jointes:
Ajoutez un commentaire

Piscines

Pompes

Réchauffement