Quel disjoncteur installer? ABB B16 C ou ABB B 20 C?

Alexandre
1
la réponse
1066
vues

Bonjour Le problème est le suivant: dans un nouveau bâtiment à partir du panneau électrique, un fil 3x4 est posé dans le sol pour une cuisinière électrique 220 V. Il y a une prise. Il est prévu de connecter l'autotransformateur abaisseur Shtil AT 220 / 100-1.0-50, puis il y aura un amplificateur 100-180 W + une platine 50 W.

La question est quel disjoncteur installer? En ce moment, j'ai remarqué ABB B16 C et ABB B 20 C. Merci d'avance.

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour, Alexander.

    Bien sûr, il vaut mieux poser une question pour dessiner un diagramme - une image graphique exclut l’interprétation.

    J'ai compris de votre question: un fil a été envoyé d'un blindage de 220 volts à une prise. Une cuisinière électrique et un autotransformateur sont connectés à la sortie via un double / tee. La machine protégeant l'autotransformateur est installée devant l'autotransformateur, c'est-à-dire après le tee / double.

    Pour déchiffrer davantage le nom de l'autotransformateur - AT-220-100-1-50:
    - AT - compréhensible;
    - 220 volts - tension primaire;
    - 100 volts - secondaire;
    - 1 kVA - puissance nominale transmise par le transformateur;
    - 50 hertz - Fréquence AC.

    Le paramètre principal pour vous lors du choix d'un disjoncteur est la puissance du transformateur de 1 kVA. En gros, vous pouvez supposer qu'un autotransformateur peut fournir de l'électricité à un ensemble de récepteurs d'alimentation de 1 kilowatt.

    Le courant traversant l'enroulement primaire est déterminé comme suit: 1000 watts / 220 volts = 4,5 A.

    Ainsi, vous avez besoin de n'importe quelle machine qui coupe le courant supérieur à 4,5 A. La cote "ABB B16 C" est trop grande, pour "ABB B 20 C" encore plus. Tout interrupteur classé 4A est meilleur, par exemple, "ABB S201M 1P 4A".

    Si, néanmoins, vous vouliez dire la protection du fil «panneau électrique - prise», alors les machines que vous «entreteniez» conviendraient. Je m'explique: par exemple, un câble en aluminium AVVG 3 * 4, jeté dans l'air passe 30 ampères. Jeté au sol manquera 20% de moins.