Care sunt normele pentru instalarea încălzitoarelor de aer pentru o instalație cu aer forțat?

Svetlana
1
raspunsul
262
de vizualizare

Buna ziua! În camera de producție din camera de ventilație, a fost instalată o unitate de alimentare cu aer cu încălzitoare electrice. Antreprenorii au remarcat faptul că o unitate de manipulare a aerului cu încălzitoare de aer electric nu poate fi instalată deloc, doar pe bază de apă. Spune-mi, te rog, există asemenea norme? Avem nevoie urgentă!

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Evgenia Kravchenko
    expert

    Bună seara Puține informații despre subiectul tău. Nu am găsit un singur document de reglementare care să interzică instalarea încălzitoarelor electrice direct, dar există multe acte care reglementează instalarea aparatelor electrice în încăperi speciale. Adică, nu putem lua și așeza dispozitivul de încălzire electric oriunde dorim și așa cum ne dorim. Cel mai probabil, acesta este motivul pentru care „antreprenorii” tăi îți încheie ideea.

    De exemplu, ne referim la SP 31-110-2003 PROIECTAREA ȘI INSTALAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ALE CONSTRUCȚIILOR RESIDENȚIONALE ȘI PUBLICE:

    „15.2 Următoarele tipuri de dispozitive de încălzire sunt permise pentru sistemele de încălzire electrică staționară pentru clădiri: calorifere uscate și cu ulei la temperatură scăzută, dispozitive de încălzire distribuite, încălzitoare ventilatoare electrice, cuptoare electrice de stocare, cabluri de încălzire, elemente de construcție cu elemente de încălzire încorporate la temperaturi joase și încălzitoare de apă electrice. Încălzitoarele trebuie să aibă un certificat de conformitate și siguranță la incendiu. ”

    Adică, dacă aveți astfel de certificate, după cum vedeți, aveți dreptul de instalare. Dar, pur teoretic. Nu știm cum îl aveți în producție, dar există anumite nuanțe de instalare.

    Să ne uităm din nou la asocierea în comun:

    „15.8 Aparatele de încălzire trebuie amplasate pe structuri de construcții care nu sunt combustibile. Este permisă amplasarea încălzitoarelor pe structurile de construcții combustibile, cu condiția ca un strat de material izolant termic incombustibil să fie instalat între încălzitor și structură. Radiatoarele de încălzire trebuie amplasate în principal sub deschiderile ferestrelor.

    15.9 Dispozitivele de încălzire utilizate în sistemele de încălzire cu o temperatură mai mare de 75 ° C trebuie îngrădite cu grătare din materiale incombustibile sau ar trebui aplicate alte măsuri de proiectare pentru a împiedica atingerea sau intrarea obiectelor casnice direct pe dispozitiv.

    15.10 În proiectarea sistemelor de alimentare cu căldură electrică, trebuie indicate mărimile aparatelor de încălzire, metodele de instalare și fixare a acestora.

    15.11 Temperatura suprafeței exterioare a elementelor sistemului de alimentare cu căldură electrică în locul cel mai încălzit în funcționare normală nu trebuie să depășească, ° C:

    Dispozitiv de încălzire - 85.
    Izolație de sârmă - 65.
    Încălzitor de apă - 90.

    15.12 În camerele clădirilor publice echipate cu sisteme automate de stingere a incendiilor, este necesar să se prevadă oprirea automată a alimentării cu căldură electrică atunci când sunt declanșate sistemele de stingere a incendiilor.

    15.13 Distanța de la dispozitivele de încălzire electrice la materialele combustibile G2-G4 trebuie să fie de cel puțin 0,3 m. "

    Și așa mai departe, puteți găsi cu ușurință documente singur. Există multe dintre ele - SNIP-uri, GOST-uri, PB. La fel, antreprenorul nu va fi capricios în niciun caz. Dar aici ne ghicim pe terenurile de cafea, fără să știm ce fel de cameră aveți acolo, ce dimensiuni, ce produceți, ce design. Fie clarificați-ne în comentarii în detaliu, fie solicitați contractantului să vă documenteze cererea.

    Mult noroc