Exigences pour le système APS d'un bâtiment de 14 étages

Jana
1
la réponse
71
voir

Bon après-midi Mes parents vivent dans un bâtiment de 14 étages - le point de construction en 1975 dans le quartier Krasnoselsky de Saint-Pétersbourg. La maison ne fonctionne pas avec le système APS.

La maison a des poêles à gaz et des fenêtres presque complètement fermées au sous-sol. Les parents-ingénieurs pensent que la sécurité d'un immeuble de grande hauteur est compromise. Ils ont écrit au Code criminel - aucune réponse. Veuillez me dire dans quel (s) document (s) actuel (s) vous pouvez obtenir une description - quel devrait être le système de ventilation et de sécurité dans un immeuble résidentiel de 14 étages en 1975 avec des poêles à gaz.

Quelles organisations puis-je contacter pour effectuer une inspection et établir une conclusion sur la sécurité domestique? Quelles organisations dois-je contacter pour rétablir les conditions nécessaires à la sécurité du domicile? Je vous remercie

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Bonjour Vous avez besoin des documents inclus dans la liste du décret n ° 1521, les normes et règles obligatoires qui garantissent le respect du règlement technique sur la sécurité des bâtiments:

    1. SNiP 31-01-2003 «Immeubles résidentiels à plusieurs appartements», paragraphes 4.5-4.7.
    2. SP 60.13330.2012 «SNiP 41-01-2003« Chauffage, ventilation et climatisation ».
    3. SP 62.13330.2011 «SNiP 42-01-2012« Systèmes de distribution de gaz ».

    Ainsi que d'autres documents:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - sur la sécurité incendie des bâtiments.
    2. ПП № 870 - ТР sécurité des réseaux de distribution de gaz.
    3. SP 402.1325800.2018 - règles pour la conception de la consommation de gaz.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- règles qui protègent les systèmes d'incendie.
    5. SP 402.1325800.2018 - «Bâtiments résidentiels. Règles de conception des systèmes de consommation de gaz. "
    6. Loi fédérale n ° 123 - «Règlement technique sur les exigences de sécurité incendie».
    7. PP n ° 390 - «Sur le régime de sécurité incendie».

    Vous pouvez être guidé par ces documents lorsque vous rédigez une demande répétée au Code criminel.

    «Quel devrait être le système de ventilation et de sécurité dans un immeuble résidentiel de 14 étages en 1975 avec des poêles à gaz» - no. Maintenant, MKD, en règle générale, ne gazéifie pas au-dessus de 28 mètres, à de rares exceptions près. Oui, vous n'en avez pas besoin, les exigences pour MKD qui vous sont données ci-dessus sont suffisantes. Vous pouvez être guidé par des dispositions générales, elles suffisent largement.

    Quant au Code pénal. Je vous suggère d'écrire dans le Code criminel une autre déclaration adressée au chef et d'indiquer une liste de documents réglementaires qui vous guident dans votre demande. Vous devez écrire en 2 exemplaires et être sûr de recevoir la confirmation de la réception de votre candidature.Si on ne vous a pas répondu ou refusé, vous avez 2 façons:

    1. Effectuez un examen indépendant ou contactez les autorités responsables de la sécurité incendie.

    2. Dénoncez auprès de l'Inspection du logement, du Service fédéral de contrôle de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain, du parquet (choisissez où vous vous trouvez) que les représentants du Code pénal ne veulent pas communiquer avec vous ou violer quelque chose (joindre des copies des déclarations et de la réponse du Code pénal, le cas échéant).

    En principe, l'un n'interfère pas avec l'autre, vous pouvez utiliser les deux options. En règle générale, ces demandes sont satisfaites devant les tribunaux. Mais, la plupart des règles ne s'appliquent qu'aux bâtiments neufs, reconstruits et rénovés. En revanche, les APS élémentaires peuvent être installés à tout moment.

    Soit dit en passant, la révision est effectuée dans différentes bandes de la Fédération de Russie avec une fréquence de 10-25 ans. Ce n'est pas normatif, mais vous devriez quand même avoir des dates approximatives lorsque l'événement est prévu, en particulier selon les communications établies dans la maison.

    N'hésitez pas à contacter l'autorité, mais néanmoins, rédigez et soumettez à nouveau la demande répétée au Code pénal et organisez-la comme il se doit.