Bonjour Est-il possible de faire un circuit de chauffage unifié à la fois sur deux étages (5 + 3 radiateurs)? Pipe -25. Installation du Leningrad. Ou divisé en deux circuits? Je vous remercie

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour, Vladimir.

    Question volumineuse, je proposerai deux solutions.

    La première option est illustrée graphiquement dans le schéma 1. Le principal inconvénient est un fort refroidissement le long du grand anneau. Les premiers radiateurs seront les plus chauds et les plus froids:

    - 1, 2 sont les plus chauds;
    - 3, 4, 5, 6, température modérée;
    - 7, 8 sont plus frais.

    La deuxième option est représentée graphiquement sur le diagramme 2. Il s'agit d'un mode de réalisation plutôt efficace, qui facilite l'équilibrage du système et la régulation du régime de température des radiateurs. Explications:

    1 - réglage de la soupape à pointeau pour équilibrer le système;
    2 - dérivation. Vous permet de régler ou de déconnecter complètement une batterie;
    3 - au stade de l'installation, il est impératif de prévoir la présence d'une grue Mayevsky sur chaque radiateur;
    4 - des vannes à bille sont installées. Permet de réparer, de remplacer ou d'éteindre temporairement un radiateur spécifique du système en toute simplicité.

    L'efficacité d'un tel système est beaucoup plus élevée, il vous permet d'ajuster le régime de température pour chaque pièce séparément.

    —————-

    Si vous avez remarqué, dans les deux cas, une connexion diagonale est établie. La figure 3 montre clairement l'avantage de la connexion diagonale. L'efficacité est 12% plus élevée. Mais à cet égard, il y a un inconvénient - l'espace alloué est rempli de limon au fil du temps.

    Le problème est résolu assez facilement. Au stade de l'installation, une vanne de rinçage doit être installée (l'emplacement d'installation est indiqué par le chiffre 1). Lorsque l'angle baisse la température, seul le retour du radiateur est fermé avec un robinet à boisseau sphérique et le rinçage (pré-installation de tout conteneur) ouvre toutes les boues, les dépôts sous pression sont évacués de cette zone.

    Je peux supposer que par le nombre de radiateurs, la superficie de votre maison est de 100 à 130 m2, donc un système avec un seul circuit vous conviendra parfaitement. En même temps, deux circuits rendront le système plus flexible, avec des capacités beaucoup plus grandes. Le schéma présenté nécessite moins d'équilibrage, dans le cas de longueurs de contour approximativement égales.Sur la base de la disposition réelle de la maison, de l'emplacement des éléments chauffants, vous pouvez la modifier avec succès, en approchant des conditions presque idéales.