God eftermiddag Berätta, snälla, om mitt projekt har en ventilationskanal med en diameter på 150 mm, vilken storlek kan jag installera en rektangulär ventilationskanal? Hittade 204 * 60 med övergången till röret 150. Men är det lämpligt att byta ut 150 rör? Tack!

Besökarkommentarer
  1. experten
    Alexey Dedyulin
    experten

    Hallå Vid beräkning bör man gå vidare från motsvarande diameter, dvs. kanalens diameter med ett tvärsnitt i form av en cirkel, där friktionsförlusten är lika med motsvarande värde i kanalen med rektangulärt tvärsnitt med samma längd.

    Ekvivalentdiametern för en rektangulär sektion beräknas enligt följande: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, där De är den ekvivalenta diametern i mm.

    Detta innebär att den runda kanalen har ett sektionsarea mindre än motsvarande parameter för kanalen med en sektion i form av en rektangel med motsvarande diameter. Med tanke på att tvärsnittsområdena - runda och rektangulära, är lika, bör rektangulära sektionens omkrets vara större än periferin:

    1. Värdet på omkretsen: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
    2. Omkrets: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.

    Som ni ser är villkoret inte uppfyllt, därför kan kanalen 204 x 60 inte ersätta ett rör med en diameter på 150.

    Du kanske kommer att vara användbar den här artikelndär du hittar formler och exempel på beräkningar på dem.
    Om motsvarande diameter är känd, kan du utan beräkning hitta sidorna på den rektangulära kanalen enligt tabellen nedan.