Inget tryck stiger - avlastningsventilen löser ut

Vladimir
1
svaret
99
besök

Hallå Jag har en väggmonterad dubbelkretspanna Immergaz. Nu är trycket 0,5. När jag försöker lägga till vatten, någonstans efter 5-10 sekunder efter att vattnet kommer in i systemet (karakteristiskt murrande), fungerar avlastningsventilen ... och därför kan jag inte höja trycket. Hur man är

Besökarkommentarer
  1. experten
    Amir Gumarov
    experten

    Hallå Först måste du kontrollera säkerhetstryckbrytaren i din panna. På diagrammet som jag bifogar finns det vid nummer 13. Kontrollera också driften av installationstryckomkopplaren, nr 17 i kretsen.

    Om det under verifieringen av dessa två reläer inte upptäcks något fel, är problemet i själva ventilen, som släpper ut vatten. Det är möjligt att den brast och därför inte reagerar korrekt på ökningen av trycket i systemet, tappar det, anser det felaktigt överdrivet. Men troligtvis är orsaken till problemet i ett av reläerna, nr 13 eller nr 17 i kretsen.