Var kan jag få riktlinjerna för installation av koaxial skorsten?

Michael
2
svaret
233
av visning

Hallå Jag erbjuds att sätta en koaxiell skorsten (horisontell) för en gaspanna (1: a våningen i ett tvåvåningshus med vind). Enligt normerna (SP) behöver du för en skorsten 500 mm över taket, ingenstans i standarderna har jag hittat ett undantag för koaxiella skorstenar.

Finns det ett dokument som kan presenteras för brandmän och gasarbetare? Tack

Besökarkommentarer
  1. Vladimir

    Hallå

    När det gäller exakta standarder och SNiP - måste du vända dig till specialister som kommer att utarbeta projektet med hänsyn till alla befintliga regler. Dessutom kan samma gasarbetare få råd.

    På SNiP kan jag ge ett enkelt diagram för ett exempel.

    Bifogade bilder:
  2. experten
    Evgenia Kravchenko
    experten

    God eftermiddag Det finns ett normativt dokument för koaxiella skorstenar, även om det fortfarande är flytande, rekommenderas, men ändå, det finns och ligger i joint venture, som du antagligen redan har studerat mer än en gång, bara inte uppmärksammat applikationerna.

    SP 42-101-2003 "Allmänna bestämmelser för konstruktion och konstruktion av gasfördelningssystem från metall- och polyetenrör" - här är det, detta är ett knepigt dokument, vi tittar på bilaga "G".

    I punkt D.20 läser vi att tillbakadragande av förbränningsprodukter genom ytterväggar utan en vertikal kanal är tillåtet om det finns en försluten förbränningskammare och en anordning för tvingad borttagning av denna produkt i atmosfären.

    D.21 - här får vi höra att det är absolut nödvändigt att följa instruktionerna för installation av gasanvändningsutrustning från företaget som tillverkade strukturen (naturligtvis med alla certifikat), dock uppmärksamhet! Följande obligatoriska standarder:

    - 2,0 m från marknivån;
    - 0,5 m horisontellt mot fönster, dörrar och öppna ventiler (galler);
    - 0,5 m över överkanten på fönster, dörrar och ventilationsgaller;
    - 1,0 m vertikalt mot fönster när du placerar hål under dem.

    De angivna avstånden gäller inte fönsteröppningar fyllda med glasblock. Placering av kanalöppningar på fasaden på byggnader under ventilationsgrillen är inte tillåtet. Det minsta avståndet mellan de två kanalöppningarna på byggnadsfasaden bör tas minst 1,0 m horisontellt och 2,0 m vertikalt.När du placerar rökkanalen under en tak, balkonger och gesimser på byggnadens tak, bör kanalen gå längre än cirkeln som beskrivs av radien R (figur D.2).

    Bifogade bilder:
Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen