Hur väljer man en RCD och en difvtomat i det elektriska nätverket i ett hus på landet?

Alexander
1
svaret
226
besök

Hallå Snälla hjälp mig att förstå den aktuella situationen (mönster). I mitt hus är en enfasspänning på 220 volt ansluten. Elektriker anslöt också följande utrustning: inmatad automatisk maskin, mätare, automatmaskiner för varje linje med “UZM-51” ansluten till dem.

Jag vill, om möjligt:

  1. Mellan ingångsmaskinen och räknaren, anslut (lägg till) den andra “UZM-51” (i händelse av en anslutning som redan är ansluten), samt anslut RCD från elden;
  2. Alla maskiner (utom ingången) bör bytas ut mot difavtomater med anslutningen till det redan existerande ”UZM-51”, eller det kan vara bättre att lämna maskinerna redan anslutna, det vill säga allt är som det är, men att ansluta till dem en annan RCD från elektrisk chock.

Vilket alternativ är att föredra (bättre) vet jag inte. Såvitt jag förstår, är difavtomat en automatisk maskin + RCD i en enhet? Och snälla hjälp mig att plocka upp RCD och difavtomat efter typ och ström (mA). Om möjligt, vänligen visa schematiskt hur du ansluter allt detta. Tack i förväg för din hjälp.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Alexander.

    Från första stycket i din fråga insåg jag att efter varje automatisk omkopplare på den utgående linjen UZM-51 var monterad.

    Efter att ha studerat PUE kommer du att upptäcka att det vanligtvis inte är nödvändigt att installera RCD: er i utgående linjer som går till stationära enheter, lampor, belysningsnätverk. Ta reda på varför byggare gjorde detta. Jag kan notera att de kunde följa projektet. Om det inte fanns en, betyder det att de debiterar priset på arbete.

    Jag bifogar ett typiskt UZM-51 anslutningsdiagram på bilden till detta svar, läs det. Som framgår av det installeras RCD mellan mätaren och effektbrytarna på de utgående linjerna. En introduktionsmaskin ska finnas framför mätaren. Ingen annan RCD tillhandahålls av reglerna.

    Din UZO tjänar till att koppla bort nätverket när spänningen sjunker under 160 V eller överstiger 280 V. Den skyddar också utrustningen från spänningsgenom som orsakas av blixtnedslag och andra kraftiga externa belastningar.
    Jag förstår inte önskan att ersätta de redan installerade brytare med andra - jag behöver en motivation som du inte har lagt fram. Om maskinernas nominella strömmar motsvarar de tillåtna strömmarna för de utgående ledarna, behöver ingenting ändras.

    För att skydda mot elektriska stötar är det möjligt att använda UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Endast du måste välja rätt ampère (25A - detta är ett exempel) - du tar inte med ditt nätverk.

    Jag ser inte behovet av att sätta en brandskydds-RCD tillsammans med ”anti-traumatisk” - det är min åsikt. Låt mig förklara: en 30-milampere fungerar och om isolering av trådarna bryts av en ström som inte orsakar brand kommer det inte att finnas tillräckligt med ström.

    Valet av RCD: er installerade i serie beskrivs i detalj här i den här artikeln.