Hälsningar till alla. En galanpanna, en Ariston-vattentank och en Alco-vattenpump installeras i hus på landet.

Innan han bytte till Mosenergo (som blev en del av det nya Moskva) fungerade allt utan kommentarer. Nu när du sätter på pannan eller tanken dimmas belysningen kraftigt och pumpen fungerar utan att stänga av. Den tilldelade effekten är 8 kW, pannan är 6 kW, tanken är 2,5 kW. Vi slår inte på den samtidigt.

Vad måste göras så att allt fungerar som det ska? Tack på förhand.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    "Symtomen" är ganska konstiga. Det ser ut som en lågspänning, men det är inte klart hur det beror på en förändring i elleverantören - utrustningen förblir densamma. Och införandet av en lagringsvattenberedare med en effekt på 2,5 kW, i teorin, bör inte vara så utslagen.

    För att klargöra situationen är det nödvändigt för en start att mäta ingångsspänningen: första gången utan last, den andra - när belysningen dimmas. Enligt GOST bör ingångsspänningen vara 230 V plus / minus 10%. Om det är lägre är detta en anledning till klagomål till energiförsäljningsföretaget. I allmänhet är detta inte ovanligt i sommarstugor på grund av slitna och icke-tekniska nätverk. Du kan vänta på ett svar länge - nätverksansvariga skyller på allt på interna nätverk i dina dachas och ett kooperativ sommarstugor - tvärtom, på ett transformatorstations- och ryggnätverk.

    Om ingångsspänningen är normal är det möjligt att kontakterna på ingångsbrytaren bränns. Kontrollera dess användbarhet eller byt ut mot en ny. Detta är inte ett mycket troligt alternativ, men det kan inte uteslutas.

    Utan att ge upp kampen för leverans av el av rätt kvalitet är det möjligt, medan det är debatt och tvister, att lösa problemet lokalt. Sätt bara en stabilisator med 10 kW (eller så). Eftersom problemet inte är impulsljud utan snarare ett långsiktigt spänningsfall kan du klara det billigaste alternativet med låg hastighet - en elektromekanisk eller reläenhet.

  2. experten
    Amir Gumarov
    experten

    God eftermiddag, Victor. En leverantörsbyte kan bara förklara "fenomenet".

    Låt mig förklara: Mosenergo, efter att ha accepterat nätverket, beordrade att inspektera nätverken för linjepersonal.Substationsarbetarna, efter att ha undersökt transformatorstationen i din sommarstuga, hittade på transformatorn en spänningsregulator till dess extrema läge - det motsvarar en ökad spänning. Som sådan överfördes ansapfsna av den tidigare ägaren för att säkerställa acceptabel spänning i de avlägsna stugorna. Om du klagar kommer montörerna att komma fram. Efter att ha fastställt relevansen av ditt klagomål kommer de att be stationerna att återställa "status quo" för omkopplaren.

    Du kommer att vänta länge. Se om det finns en markslinga under ingången till ditt hus. Om inte, montera den. Steg för steg hur du gör det väl målad här.

    Det är också lämpligt att leta efter förekomsten av upprepad jordning av nolltråden på distributionsledningen för din sommarstuga. Marklutningar bör följas med 200 meters intervall. De är gjorda av trådstång D10 - bifogade den allmänna bilden till kommentaren (nedstigningen av den nedre vänstra kroken bör börja med en tråd). Om det inte finns några jordningsluttningar, bör de monteras av ägaren av luftledningen.

    En av uppgifterna med upprepad jordning är att ”returnera” nollpotentialen till nolltråden. Om det finns en fasobalans på luftledningen - en obalanserad belastning - räddar jordningen situationen genom att "höja spänningen." Jag kommer inte att beskriva teorin - för en oförberedd person kommer det att vara svårt.

    Det är dåligt att du inte uppfyllde gränsen på 8 kilow - bland den listade utrustningen finns det ingen belysning, en elektrisk spis, kylskåp eller andra allmänt accepterade enheter. Du lagar inte te på spelet?