Problema cu presiunea în timpul funcționării pompei TSRm-158A

Alexander
1
raspunsul
243
de vizualizare

Bine ai venit! Povestea este așa. Există o pompă ТСРм-158А și un regulator electronic de presiune EPS-16 fabricat de „Pompe plus echipament”, Harkov. Controlerul se află la aproximativ 2,5 m deasupra pompei.Tepa de aspirație și presiune la regulator sunt de plastic de 50 mm. Cablarea la domiciliu este de asemenea o țeavă de plastic de 20 mm. cel mai înalt punct 2,5 m deasupra controlerului. În conformitate cu instrucțiunile și descrierea controlerului, acesta trebuie să asigure funcționarea sistemului de alimentare cu apă din casă ca stație de pompare internă. Când folosiți apă rece, acest lucru se întâmplă.

Pompa generează o presiune de închidere de aproximativ 2,2 MPa, pornirea are loc la o presiune de aproximativ 1,1 MPa. Pompa se aprinde și se oprește, nu există incluziuni arbitrare care să indice o scurgere în sistem și nu există scurgeri la ochi la îmbinările conductelor. Cu toate acestea, atunci când încălzitorul de apă instantaneu de tip Delimano este pornit după un timp scurt de utilizare (aproximativ 3 minute), indicatorul luminos al sistemului de funcționare la uscat va aprinde controlerul și va opri pompa. Dacă încălzitorul de apă se închide mai devreme, atunci când sistemul funcționează până când se atinge presiunea de oprire, se repetă aceeași poveste. Repornirea sistemului de poziție nu se schimbă. Aceasta continuă până când deschideți robinetul pentru a scurge apa rece în orice alt punct.

După puțin, până la 1 litru. drenarea apei din toate acestea revine la normal. La sfatul reprezentantului unui producător, el a încercat să schimbe presiunea de comutare cu un șurub de reglare - nu a ajutat, a cumpărat un acumulator hidraulic și l-a montat în sistem (și l-a pus atât înainte cât și după controler), dar nici nu a schimbat nimic. Reprezentanții centrului de service din Kiev al producătorului spun că pompa mea nu oferă suficientă presiune (cu pompa lor mai „avansată”, când verificarea presiunii de oprire a controlerului a fost de aproximativ 4 MPa.) Nu au considerat necesar să verifice funcționarea cu încălzitorul de apă menționat anterior, deoarece totul le este clar (cumpărați o nouă pompă de la noi și veți fi fericiți).

Spune-mi, te rog, ce să fac? Scuiți pe electronice scumpe avansate și instalați un releu mecanic tipic sau există vreun motiv la care nu mă pot gândi? Multumesc anticipat pentru raspuns.

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Nikolay Fedorenko
    expert

    Bună după-amiaza, Alexandru.Procedez de la reglarea corectă făcută de șurub și de montarea acumulatorului în toate cazurile.

    Rămâne doar două:

    1. Accesați condițiile centrului de service și instalați pompa pe care o oferă. Pre-exprimați-le condițiile dvs. Este recomandabil să comandați instalarea de la ei. În acest caz, vor veni cu pompa „la modă”, se instalează și acceptați munca. Fără presiune, fără calcul.
    2. O opțiune mai proastă. La lipirea unei conducte fierbinți, instalatorii ar putea face un „aflux” intern. Probabil este posibilă detectarea numai prin plasarea camerei în interiorul conductei și, în caz de confirmare, lipirea conexiunilor defecte. Figura 1 și 2 pentru înțelegerea vizuală.

    Cel mai rău, dacă conducta este înfășurată în perete și se fac reparații, prin urmare, exclude mai întâi funcționarea pompei. Este posibil ca pompa să nu producă presiunea necesară (luând în considerare punctul tău maxim de alimentare de 5 metri), un număr mare de unghiuri și articulații pivotante implică o pierdere de presiune.
    În caz că, asigurați-vă că o valvă cu bilă este instalată la ieșirea coloanei.

    În plus, vă recomand să vă familiarizați cu ai noștri articol aferent.

    Fotografii atașate:

bazine

Pompe

încălzirea