Kā pareizi konfigurēt sūkņus virszemes ūdens apgādei?

Sergejs
1
atbildi
126
skati

Labdien, man vajadzīga jūsu palīdzība. Es ar jums sazinājos jau iepriekš, un jūsu padoms patiešām palīdzēja.

Tagad situācija ir šāda - mums ir strupceļa sistēma, mēs tai pievienojām virszemes ūdens padeves sistēmu - caurule 110, plastmasa, 3 km gara. Tam tika veikts 40. caurules ieliktnis, kura atzars bija 4,5 km. Sūknēšanas telpā atrodas Villo 3.2 kvadrātveida sūkņi, bet uz 4.5 km atzarojuma ūdens neplūst. Mums joprojām ir ugunsdzēsības sūkņi speroni 5,5 kvadrātmetri. Mēs savienojām ugunsdzēsības sūkni - sūkņi strādā 3,2 kvadrātmetrus un 5,5 kvadrātmetrus, spiediens uzlabojās tikai 110. caurulē, bet 40. laikā tie nesasniedza vēlamo rezultātu. Tagad mēs vēlamies pārsūtīt 40. caurules ieliktni sūknēšanas telpā un darbināt trešo sūkni 7,5 kvadrātmetru platībā.

Jautājums ir - vai darbosies trīs dažādu tilpumu sūkņi? Mums ir arī automatizācija, un ugunsdzēsības sūknis darbojas tikai manuālā režīmā. Starp palaidējiem mēs izgatavojām džemperus - ieslēdzās divas palaišanas ierīces, santehnika un ugunsdzēsējs ..., bet palaidējs uz ugunsdzēsēja pastāvīgi atrodas. Tad mēs barojām vadus no sūkņa uz sūkni (mašīna maksā 63 A). Pasaki man, kā būt?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Nikolajs Fedorenko
    Eksperts

    Labdien. Šī nav vienkārša situācija, tās risinājumu būtu iespējams izdomāt ātrāk, ja vismaz ar roku uzzīmētu aptuvenu ūdens apgādes sistēmas un pievienoto sūkņu kontūru. Sakārtosim to secībā.

    Kā es saprotu, 110. caurules 3 km posmā nav spiediena problēmu, vai ne? Šajā gadījumā izrādās, ka jums nav pietiekami daudz sūkņa jaudas 4,5 km posmam, lai ievietotu 40. cauruli. Iespējams, ka esat pieļāvis kļūdu aprēķinos, piemēram, paaugstinājumos, kuriem jau ir vajadzīgs vairāk enerģijas, lai sūknētu ūdeni līdz gala punktam.

    Attiecībā uz dažādu tilpumu sūkņiem ar pareizo savienojumu viņi varēs strādāt vienlaicīgi.

    Jautājumā par starteru degšanu šeit ir jāalgo pieredzējis elektriķis, kurš visu savienos pareizi, jo aprīkojums ir jaudīgs un prasa īpašu uzmanību. Diemžēl es šeit neko nevaru ieteikt, nezinot un neredzot visu savienojuma shēmu.

Baseini

Sūkņi

Sasilšana