Sūkņa stacija ir samontēta saskaņā ar shēmu: labi - pretvārsts - iegremdējamais sūknis - akumulators - spiediena slēdzis (RDM-5) - automatizācijas vienība (COMFORT modelis YA1522M).

Ieslēdzot, ūdens sāk plūst zem laba spiediena uz 1-2 minūtēm, pēc brīža tas pārtrauc plūst uz 10-20 sekundēm un pēc tam nonāk zem laba spiediena. Kas tas varētu būt?

Liekas, ka tas uzkrājas akumulatorā, šie krājumi tiek iztērēti un pēc tam atkal uzkrājas. Varbūt kaut kas montāžas shēmā?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Amirs Gumarovs
    Eksperts

    Labdien. Izskatās, ka jums jāpielāgo spiediena slēdzis. Šis jautājums jau ir izskatīts, un no tā ir saņemta speciālista atbilde https://engineerex.decorexpro.com/lv/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.

    Var būt arī iemesls, ka pazeminās ūdens līmenis (to ir visvieglāk pārbaudīt). Pārbaudiet automatizācijas iestatījumus, varbūt jūs kaut ko konfigurējāt nepareizi? Un vadošais jautājums: vai problēma bija radusies kopš stacijas atklāšanas sākuma vai arī sākās pēc kāda laika? Iespējami arī darbības traucējumi paša iegremdējamā sūkņa darbībā.

  2. Anatolijs

    Visticamāk, problēma bija jau no paša sūknēšanas stacijas atklāšanas sākuma. Starp citu, šī ir diezgan izplatīta parādība, to patiešām izturas, pielāgojot spiediena slēdzi. Vietnē YouTube ir videoklipi, kas parāda, kā to izdarīt 4-5 minūtēs. Ņemot vērā jūsu jautājumu par nepareiziem iestatījumiem, es varu teikt, ka tas ir maz ticams, jo problēmas simptomi norāda, ka jums jākalibrē spiediena slēdzis, ar varbūtību 90% un 10%, ka pašā sūkņu stacijā ir kādi defekti. Ūdens līmenis nevar tik ātri pazemināties, tāpēc šo iespēju var izslēgt uzreiz.