Relais de protection pour pompe de circulation dans le système de chauffage

Sergei
1
réponse
130
vues

Dans le garage avec chauffage central il n'y a pas de circulation d'eau (analyse en fin de rang, et il n'y avait pas de rondelles dans les caisses précédentes), il a été décidé de mettre une pompe de circulation (type UNIPUMP UPС 25-60 130). En supposant des accidents / réparations dans les garages en hiver, je veux me protéger contre le fonctionnement de la pompe à sec. Que conseille d'établir que dans ce cas la pompe serait arrêtée?

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour, Sergey.

    Le diamètre des tuyaux de tuyauterie n'est pas indiqué par vous, mais je ne me concentrerai pas sur la pompe. Par conséquent, je pense que vous devriez choisir un interrupteur de débit de la série WF-15 ~ 50. Les chiffres après la désignation de la série sont Øcondition. Les valeurs intermédiaires sont 20, 25, 32, 40. La plage de puissance des moteurs électriques que le relais peut désactiver est de 200 ~ 1200 watts. La température maximale du caloporteur est de 110 degrés. Captures d'écran: apparence et caractéristiques, ainsi que le schéma de connexion WF - joint.

    Photos jointes:
Ajouter un commentaire

Piscines

Pompes

Chauffage