Installation correcte du compteur d'eau dans une chaîne avec un robinet de la fuite de "Neptune"

Yuri
1
la réponse
161
voir

Bonjour J'ai installé les compteurs d'eau dans l'ordre: robinet à boisseau sphérique - robinet pour fuite "Neptune" - filtre oblique - compteur d'eau. Le client a amené un autre plombier, et il a dit que Neptune ne devait pas être placé devant le compteur d'eau et tout assemblé différemment (voir photo). Et comment en est-il vraiment ainsi? Je vous remercie

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Nikolay Fedorenko
    Expert

    Bonjour En fait, vous pouvez installer des grues Neptune et d'autres fabricants avec un entraînement électrique dans n'importe quel ordre. Peu importe où une telle grue sera située: devant ou derrière le compteur d'eau. Voici quelques photos en direct où des grues à entraînement électrique sont installées, devant et après les compteurs d'eau.

    Ici, le fait est que les maîtres ont été appelés, il est arrivé, mais il n'est pas rentable pour lui de dire que tout est en ordre. Il pense rapidement qu'une grue électrique doit être installée après le compteur d'eau, corrige une «grave erreur» et est payée. Voici comment je vois cette situation, je joins les exemples de photos promis.