Bonjour! La chaudière murale à gaz s'éteint. Le conduit de ventilation est propre. Il n'y a aucun obstacle à la cheminée sur le toit. Une visière a été levée au-dessus de la cheminée, mais n'a pas donné de résultat. Que pouvez-vous essayer d'autre? Merci d'avance.

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Bonjour, Eugene. À en juger par ce qui précède, vous avez un tirage de cheminée inversé. Les dommages à la chaudière sont exclus.

    J'offre trois options.

    1. Augmentez la longueur du conduit de ventilation. Une solution simple mais efficace.
    2. Installez le déflecteur.

    Les première et deuxième options peuvent être appliquées de manière globale. Je suis sûr que le problème se terminera. Seulement si ce n'est pas la troisième option ...

    3. Les cheminées vérifient la pureté du canal en se regardant dans le miroir, voient un ciel clair et concluent que tout est en ordre. Cependant, l'intégrité de votre canal peut être compromise et cette méthode ne le détectera pas. Par conséquent, vous devez visualiser entièrement la chaîne. Vérifiez de l'intérieur de la maison, montez au grenier, inspectez tout soigneusement.

    Si vous ne trouvez pas de déficience visuelle, effectuez la première et la deuxième option. Si le problème persiste - recherchez des spécialistes avec une caméra vidéo, définissez le problème.