Dois-je installer des robinets lors du raccordement à un gazoduc?

Tamara
1
la réponse
229
vues

Bonjour Je m'intéresse à un document réglementaire pour la conception des gazoducs, dans lequel il y a des informations selon lesquelles il est nécessaire d'installer des grues lors de l'exploitation d'un gazoduc. Puis-je créer un lien vers un paragraphe d'un document d'application de la réglementation? Merci d'avance.

Commentaires des visiteurs
  1. Expert
    Evgenia Kravchenko
    Expert

    Bonsoir

    Les informations qui vous intéressent se retrouvent dans le SP 42-103-2003 «Conception et construction de gazoducs à partir de tuyaux en polyéthylène et reconstruction de gazoducs usés». «Placement des vannes sur les gazoducs» est le paragraphe 5.14, qui stipule que la nécessité et l'emplacement des vannes d'arrêt doivent être fournis sur la base de SNiP 42-01 et SP 42-101. Dans ce cas, des vannes d'arrêt métalliques et des robinets en polyéthylène peuvent être utilisés.

    Un deuxième document sera également utile - SP 62.13330.2011 * Systèmes de distribution de gaz. Version mise à jour de SNiP 42-01-2002 (telle que modifiée par N 1, 2):

    5.1.7 * Il est recommandé de prévoir des vannes d'arrêt (dispositif de déconnexion) sur les conduites de gaz pour fournir:

    1. à la frontière du réseau de distribution de gaz et de la consommation de gaz;
    2. pour la section des gazoducs d'un réseau de distribution de gaz;
    3. devant des bâtiments détachés, des maisons unifamiliales ou des immeubles résidentiels bloqués;
    4. désactiver les contremarches des bâtiments résidentiels, quel que soit le nombre d'étages;
    5. devant un équipement extérieur utilisant du gaz »et ainsi de suite, voir le document.

    Et aussi, la procédure d'insertion est établie par la STO Gazprom 2-2.3-116-2007, du paragraphe 9 «Insertion de la sortie (bouclage, cavalier) dans le gazoduc sous pression»:

    9.1 Insérer à travers le robinet à boisseau sphérique.
    9.1.1. Régule le taraudage à travers un robinet à tournant sphérique.
    9.1.2 Types d'inserts horizontaux et verticaux, ainsi que des informations indiquant qu'à la fin des travaux, les robinets à tournant sphérique sont laissés sous forme de ballast linéaire.

    Mais en général, ce problème doit être attribué directement à l'organisation locale qui fournit les ressources, ainsi qu'à toute autre. Si le projet implique l'installation d'une armature, il doit en être ainsi. L'insertion n'est pas effectuée par le consommateur, mais selon GOST R 54983-2012, l'organisation qui possède ou supervise les réseaux, et ils savent certainement comment ce processus est effectué conformément aux normes.

Ajoutez un commentaire