¿Puedo usar corrugado al instalar una columna de gas?

Konstantin
1
la respuesta
303
de ver

Buen dia Por favor, dígame si es posible usar una tubería corrugada al instalar la ventilación de una columna de gas. ¿O está prohibido?

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Hola En general, el uso de tubos corrugados para géiseres no está prohibido a nivel legislativo, sujeto a las siguientes reglas:

    1. El material debe soportar libremente el calor hasta 200 grados.
    2. El diámetro del tubo corrugado debe ser mayor que el tubo de salida.
    3. Una sección de tubería que se extiende verticalmente desde un tamaño de 30 cm con no más de 3 puntos de giro.
    4. No retiro a las viviendas.
    5. El espacio entre la pared y la tubería desde el grado de su combustibilidad.

    Pero sobre corrugaciones hechas de varios materiales y la relevancia de su uso:

    1. Acero inoxidable, corrugado, con un espesor de pared de 0.12 - 1 mm. Resiste ambientes agresivos y mantiene temperaturas de hasta 900 grados.
    2. Corrugación de aluminio. No la elogian, dicen que se quemará rápidamente, aunque la exposición a la temperatura es de unos 500 grados.
    3. Corrugado galvanizado. mantiene 600 grados, se permite la instalación en calentadores de agua de alta temperatura y baja temperatura.

    Tenga en cuenta que, a pesar de la ausencia de requisitos legislativos, a nivel general, en la región, sus proveedores de recursos solo pueden permitir que las tuberías se usen de acuerdo con las regulaciones locales, en forma de productos de acero inoxidable o acero galvanizado. Es mejor aclarar este problema de antemano en el servicio de gas. Buena suerte

Piscinas

Bombas

Calentamiento