Protokol pro měření uzemňovacího obvodu kotle pro plynový servis

Ruslan
1
odpověď
304
prohlížení

Ahoj S jakou frekvencí je nutné předložit plynárenské službě protokol pro měření zemní smyčky kotle, pokud byl protokol vypracován poprvé při spuštění kotle v roce 2011? K provozu kotle nejsou žádné komentáře.

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Ahoj

    Tyto práce jsou upraveny EMP a Pravidly pro technický provoz elektrických instalací PTEEP „Schválení Pravidel pro technický provoz spotřebičů“. Kapitola 2.7, Uzemňovací zařízení. Dále stručně nastíním body ve vlastních slovech a vy, pokud chcete, podívejte se na celý text dokumentu sami, je snadné jej najít.

    2.7.8 Poukazuje pouze na to, že vizuální kontrola zemní smyčky je povinná.
    2.7.9 Kontroly jsou prováděny podle harmonogramu, nejméně však jednou za šest měsíců spotřebitelem, zaměstnancem nebo specialistou. Inspekce jsou vizuální. V tomto případě se výsledky zaznamenají do uzemňovacího pasu.
    2.7.10 Hovoří o složitých druzích půdy a vlhkosti, stejně jako o blízkosti linií síly, harmonogram takové práce je nejméně jedenkrát za 12 let.
    2.7.12 V případě agresivního chování půdy lze podle rozhodnutí příslušných orgánů stanovit častější inspekční frekvenci s otevřením půdy a nahrazením prvku v případě poškození z 50%. Všechny zkoušky jsou dokumentovány stavovými certifikáty.
    2.7.13 Zde je seznam inspekčních prací a měření, které by měly být zaznamenány v protokolech.
    2.7.15 Reguluje povinné sestavování pasu pro uzemňovač s úplnou informační složkou a inspekčními zprávami.

    V organizaci poskytující zdroje odpověděli na mou žádost následovně: „Vizuální kontrola - jednou za 6 měsíců. Měření uzemnění specialisty se obvykle provádí s přípravou úředního inspekčního osvědčení každých 6 let. Zároveň není nutné nikde přenášet protokol, stačí mít akt po ruce. Na obtížných místech a problémech s výkopem - nejméně jednou za 12 let nebo častěji dohodou. “ Doporučuji, abyste navštívili organizaci poskytující zdroje a objasnili požadované informace podle zvláštností umístění vašeho obvodu.

    „Neexistují žádné komentáře k provozu kotle“ - měly by existovat komentáře? Pokud existují komentáře, stav uzemnění se nebude nijak zvlášť obávat.Děje se to pro vaši vlastní bezpečnost a odolnost.

    Hodně štěstí