ماذا تفعل إذا خرجت الآلة أثناء عمل المرجل؟

الكسندر
1
الجواب
844
المشاهدة

مساء الخير عندما كانت الغلاية تعمل ، بدأت آلة أوتوماتيكية (32A) في الضرب. عندما يبرد الماء ، قم بتشغيله - يعمل. بعد قليل من العمل ، يخرج مرة أخرى. في الأيام الأخيرة ، يخرج على الفور عند تشغيله حتى مع الماء البارد تمامًا. لماذا ذلك قل لي من فضلك. شكرا لك

تعليقات الزوار
  1. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    مساء الخير ، ألكسندر.

    من المستحيل ببساطة تحديد سبب قاطع الدائرة من معلوماتك بشكل لا لبس فيه. لذلك ، سأفترض أن مصدر الطاقة لمنزلك هو أحادي الطور ، والغلاية متصلة بدرع بيت الافتتاح يحتوي على آلة فتح. يتم إرفاق المخطط بعد التعليق.

    من خلال ماكينة بقدرة 32 أمبير ، يمكنك توصيل غلاية بسعة 7 كيلووات. تحقق من قوة المرجل الخاص بك على جواز السفر. إذا كان قريبًا من 7 كيلووات ، فعندئذٍ يمكن استبدال الماكينة بمفتاح تيار كبير - 40 أمبير يمكن أن تساعد.

    للتأكد من أن الأسلاك إلى المرجل ، تعمل المرجل نفسه ، يمكنك تجربة - توصيل المرجل عن طريق تجاوز قاطع الدائرة 32 أمبير ، بعد فصل قاطع دائرة الإدخال. عند التشغيل ، انظر إلى رد فعل العداد - إذا بدأ القرص في "الدوران" بجنون ، فهذا يعني أن الأسلاك في المرجل أو المرجل نفسه معيبة.

    بالمناسبة ، إذا تم تسريع قرص العداد إلى حد ما ، واحتفظت قاطع دائرة الإدخال ، يمكنك تقدير الطاقة التي تستهلكها سلسلة غلاية الأسلاك (تحتاج إلى حساب الطاقة المستهلكة ، على سبيل المثال في 5 دقائق. بضرب هذه القيمة في 12 ، يمكنك الحصول على طاقة المرجل الفعلية. قارن الحقيقة بجواز السفر - قد يتبين أن الماكينة تفتقر قليلاً).

    من بين الأسباب قد يكون فشل الأسلاك. رمي ثكنات مؤقتة من آلة 32A إلى المرجل - إذا لم يتسبب هذا الخيار في إيقاف التشغيل ، فإن اللوم هو الأسلاك. يجب أن تحل محله. إذا كانت لا تزال تدق ، فإن الغلاية هي السبب. لا أوصي بإصلاحه بنفسي.

    بالمناسبة ، قد يكون جهاز 32A أيضًا رابطًا ضعيفًا - قبل جميع التجارب ، حاول استبداله بآخر جديد مشابه.

    الصور المرفقة: